保定冷庫門廠家:淺談冷庫除霜方法?
發布時間:2021-01-07 09:26:49
冷庫除霜方式 如今四川冷庫選用的除霜方式關鍵有人工除霜,熱氨沖保定冷庫門廠家霜和水沖霜等三種。
保定冷庫門廠家 1、人工除霜 一般選用與竹掃帚類似的專用工具用人工對起霜的管路開展清理,使霜層擺脫管路?;蚴沁x用特別制作專用工具沿管道表層推拉門,剃除表層的霜層。除下的爽,集中化后,消除出倉庫。
人工除霜,專用工具簡易,實際操作便捷,不用停工,都不危害庫溫。其缺陷是要在超低溫自然環境實際操作,勞動效率大,霜層不容易除凈。
人工除霜,日光燈管、翅片管散熱器均可應用,霜層稀疏時實際效果不錯,非常容易清掃,假如起霜時間較長時間,霜層密實度,就無法清掃整潔。針對管距較密不可分的工業冷風機空調蒸發器,沒法開展人工除霜的,保定冷庫門廠家應選用熱氨和水沖霜。
2.熱氨沖霜 熱氨沖霜時,在起霜的排管中通快遞以熱二氧化氮,管道被加溫,壁厚外的霜層遇熱溶化,使全部霜層脫落,做到除霜目地。沖霜實際操作要用的熱二氧化氮,是由制冷機組中油氨分離設備后的髙壓排汽管招來,每一個倉庫的調整站在配有專業的沖霜管和液收管。在沖霜前,先關掉需沖霜排管的供液閥,終止一切正常供液,排管內氨液適度拉空后,關掉閥門,打開沖霜閥,熱二氧化氮進到排管,當排管內工作壓力上升到4—6KG/公分2后,打開調整站在的回液閥,把排管內的液體(氨液和油)排到主機房保定冷庫門廠家的出液桶內。然后再次充保定冷庫門廠家進熱氨使排管加溫,管外霜層遇熱溶化,擺脫壁厚,這時再加上人工掃霜,使霜衣所有脫離排管,那樣也不會使霜衣溶化變成水而危害路面干躁或結凍。霜衣基礎脫離壁厚厚,關掉沖霜閥及回液閥,遲緩打開回閥門,使排管內工作壓力慢慢低到一切正常生產制造揮發工作壓力后,打開供液閥,修復致冷生產制造。
熱氨沖霜,運用制冷機組髙壓的熱原,不耗費功,不論是無縫鋼管或者板翅式保定冷庫門廠家,霜衣均能所有脫落,實際效果非常好。因此此方式現保定冷庫門廠家如今冷庫中普遍選用。但熱氨沖霜時要終止保定冷庫門廠家倉庫致冷生產制造,庫位有貨品時,應蓋以油紙或白帆布,路面好鋪以席子。另外沖霜實際操作的時間不適合太長,不然庫溫回暖,對貨品不好,因此熱氨沖霜好在倉庫貨品市場出清或轉庫的機會開展。
3.水沖霜 水沖霜時,運用常溫下的水對起霜的排管開展自噴,使霜層溶化擺脫排管。水沖霜常與熱氨沖霜相互配合應用。水沖霜普遍應用工業冷風機中間隔較小的翅片管散熱器的除霜,由于工業冷風機空調蒸發器在熱氨沖霜后,霜層雖已與壁厚擺脫,但因為板翅式間隔較小,板翅式排序較密,霜層連成一片產生冰衣仍不墜落,再者空調蒸發器中,揮發管排數較多,頂層墜落的霜層附在下一層的壁厚上,無法去除,加上水沖霜后,就能以較短的時間,徹底消除壁厚上的霜層。
沖霜要用的水,由專業安置的水沖霜自來水管提供,根據裝在工業冷風機空調蒸發器頂端的自來水管往下自噴,霜層被水溶化后和水一起掉入底端存水盤里,從排水管道孔排出來戶外。沖霜進水管裝成一定傾斜度,沖霜完畢后,根據裝在冷戶外的放進水閥,能將管中的存水排完,防止恢復生產后管中存水結凍,把管凍裂或是使管道堵塞,之后沒法沖霜。
沖霜自來水的溫度不適合過高,一般以15—25℃的水為好,若溫度過高,沖霜時冷間里會造成霧水危害實際操作。沖霜的用水量,針對翅片管散熱器工業冷風機為0.035米3/米2,工業冷風機的沖霜時間一般為15—二十分鐘。